Al-Nassim اكتشف الخطأ معي - سلسلة اخطاء مقصودة - متجدد

Eng Mohamad

مدير عام
طاقم الإدارة
تعمل الدارة المرسومة بالأسفل كدارة إنذار بسيطة بأربع مداخل يتم وصل كل مدخل إلى مفتاح أو أي عنصر دخل يقوم بوصل مدخل البوابة إلى الأرضي في حال العمل .
ولكن تحتوي هذه الدارة على خطأ تصميم و رسم حاول أن تتعرف عليه و تعطي الحل لهذا الخطأ

do.php

بانتظار اجابة ذوي الاختصاص
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

Eng Mohamad

مدير عام
طاقم الإدارة
رد: اكتشف الخطأ معي - سلسلة اخطاء مقصودة - متجدد

رموز البوابات اصبت فيها
ولكن لازال هناك خطا
 

Ahmad Altonji

Administrator
طاقم الإدارة
رد: اكتشف الخطأ معي - سلسلة اخطاء مقصودة - متجدد

استاذي الكريم
اظن الخطأ موجود بطريقة وصل الـ g4
حيث يجب وصله على الشكل التالي
10 مع 12
13 مع الارضي
 

Eng Mohamad

مدير عام
طاقم الإدارة
رد: اكتشف الخطأ معي - سلسلة اخطاء مقصودة - متجدد

دقق اكتر احم قد تصل للحل
 

Eng Mohamad

مدير عام
طاقم الإدارة
رد: اكتشف الخطأ معي - سلسلة اخطاء مقصودة - متجدد

حتى لا اطيل عليكم اعزائي ساخبركم بالخطا حتى ننتقل لدارة اخرى وخطأ اخر
اليكم الحل
الحل :
يجب وصل مقاومة Pull-Up على مخرج البوابة G1 لأنها بوابة خرج مجمع مفتوح

do.php
 

Ahmad Altonji

Administrator
طاقم الإدارة
رد: اكتشف الخطأ معي - سلسلة اخطاء مقصودة - متجدد

صدقت استاذي
بارك الله بك
 
أعلى